Jodå, jag vet mycket väl vad jag pratar om. Det går inte att specificera en växelströmskälla i watt (W), utan att i så fall också ange fasvinkeln. Något man oftast inte gör, utan istället specificerar skenbar effekt (VA, volt-ampere). Det blir samma som aktiv effekt, under förutsättningen att faxvinkeln är noll,
Nej. Vi pratar om inverterns maxkapacitet här.
Eftersom en inverter kan ha lägre kapacitet räknat i W än i VA så kan du inte alls utgå från att de menar VA. Det beror på om invertern kan tillgodogöra sig den återmatade effekten eller inte. När det gäller elektroniska nätaggregat så är det inte självklart.
Det är fullt möjligt att LTCs invertrar i det här fallet har mycket högre kapacitet räknat i VA, men de är schyssta och talar om för oss hur mycket reell effekt vi kan belasta dom med, eftersom den siffran ofta är begränsande. Men vi vet alltså inte.
UPS-tillverkare gillar att ange kapaciteten i VA, eftersom det då ser ut som att de klarar mer än de egentligen gör.